增设下喷头

规范要求大于1.2米排管下增设下喷,如果大于1.2米的一排桥架或者一排管道,桥架之间缝隙及管道之间缝隙比较大(10-20公分)还用增设下喷吗?

顾江峰 | 2026-05-31 16:43
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

李勤 2026-06-01 09:22  2 赞  0 踩 [回复] 举报

需要,规范要求大于1.2需增设,你不能自己拿他当格栅网格认为

EHS-DL 2026-06-01 10:06  2 赞  0 踩 [回复] 举报

一般就只看这排管整体遮挡宽度,不看管间间隔大小。‌ 整体宽度大于1.2m,下设喷头跑不掉,排管间间隔比较大可能还得增设挡水板。