规范要求大于1.2米排管下增设喷头,如果排管间间隔比较大,还用增设下喷吗?

顾江峰 | 2026-05-31 15:53
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

沉默 2026-06-01 09:42  1 赞  0 踩 [回复] 举报

不懂你说的多大,实在不懂你就看看喷水强度够不够,下面一平米一分钟能接到多少水

EHS-DL 2026-06-01 10:06  1 赞  0 踩 [回复] 举报

一般就只看这排管整体遮挡宽度,不看管间间隔大小。‌ 整体宽度大于1.2m,下设喷头跑不掉,排管间间隔比较大可能还得增设挡水板。

李勤 2026-06-01 11:57  1 赞  0 踩 [回复] 举报

需要,规范要求大于1.2需增设,你不能拿他做当格栅网格