各位大佬 ,请教下,如果工业建筑中的封闭疏散楼梯出口不直通室外,但是紧靠通向室外安全出口(距离最多 2 米,周遭无可燃物),那么这个封闭楼梯出口可以悬挂“安全出口”灯吗?

13914996940 | 2026-05-27 08:42
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

EHS-DL 2026-05-27 15:56  1 赞  0 踩 [回复] 举报

最好是在封闭楼梯间的出口门上,悬挂或安装‌带有明确方向指引的标志灯‌。在距离2米直通室外门上方挂‌“安全出口”标志灯‌。

13914996940   回复: EHS-DL2026-05-28 14:29

这个满足扩大前室的要求,应该可以挂“安全出口”

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL   回复: 139149969402026-05-28 16:26

我也认为站在封闭楼梯出口能一眼看到直通室外的安全出口,在直通室外出口上方不方便悬挂安全出口指示灯情况下,可以在封闭楼梯出口处悬挂“安全出口”灯。

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2026-05-28 10:52  1 赞  0 踩 [回复] 举报

按照疏散灯具的引到能够直达室外