消防水箱设置在非上人屋面是否需预留检修通道

个别项目高位消防水箱设置在屋顶设备用房的顶部,未设置爬梯、大于3m未设置护笼,规范是否有相关要求;

高位水箱设置在非上人屋面,联通通道未设置检修门与防坠落围栏,规范是否有相关要求?

xfjy | 2026-05-25 18:02
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

EHS-DL 2026-05-26 08:55  2 赞  0 踩 [回复] 举报

1、《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分:钢直梯》(GB 4053.1)中有要求:当钢直梯的攀登高度大于3m时,‌必须设置安全护笼‌。护笼应从距基准面2.2m处开始设置,并满足尺寸、强度要求。

2、从安全角度,也应要设置防坠落围栏。参考《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-2016),在坠落高度基准面2m及以上的临边作业时,‌必须设置防护栏杆‌。该栏杆高度应为1.2m,并设两道横杆、挡脚板等。

李勤 2026-05-26 09:52  1 赞  0 踩 [回复] 举报

需要考虑维修

xfjy   回复: 李勤2026-05-26 15:49

主要是无规范的依据,设计回复非上人屋面不能开设开口

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL   回复: xfjy2026-05-27 09:50

能否让设计单位给一下“非上人屋面不能开设开口”依据。。。一般“非上人屋面”指按规划设计不用于人员日常活动、仅供专业人员进行检修维护作业的屋面。它和“上人屋面”的核心区别在于设计荷载取值和面层做法不同,而非“禁止开设任何开口”或“完全禁止人员踏足”。

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2026-05-26 09:52  1 赞  0 踩 [回复] 举报

需要考虑维修