位于疏散走道上,两步降的防火卷帘,其控制方式由火灾报警主机控制,还是有防火卷帘控制箱控制?
两步降的防火卷帘联动方式,是怎么样的逻辑关系,并且麻烦告知一下:专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器、感温火灾探测器,他们是只能连接到防火卷帘控制器,还是可以连接到防火分区内的普通报警回路?

李勤 2026-05-20 10:29
2 赞
0 踩 [回复] 举报
1.可以通过来控制报警主机逻辑编程,专门温感一步降,烟感二部降
2.也可以将专门的温感连接到卷帘门控制箱,二部降控制室主机
3.第一种方法的缺点是需要将楼内卷帘附近的温感逐个和对应卷帘编程逻辑关系;第二种方法温感就近进入卷帘门控制室进行一部降,控制室联动关系就可以正常编程(不用单独摘出温感、对应卷帘逐个编程)