1.成排管道下方设置喷淋的相关疑问;2.关于自喷规范7.1.4相关疑问

1.成排布置的管道如果孔隙率大于70%,符合自喷规范7.1.13,其下方可以不补充喷头?



2.针对自喷规范7.1.4,洒水喷头必须正方形布置,否则算不合规?

QIU- | 2026-05-15 15:22
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

A.李先生 2026-05-15 16:20  2 赞  0 踩 [回复] 举报

你这个概念就不对,规范说的是吊顶格栅,且按吊顶格栅的总面积再来算70%的大小,你管道成排布置如何计算通透率,建议参考管道下方增设喷头的规定,加挡水板。

EHS-DL 2026-05-18 10:33  2 赞  0 踩 [回复] 举报

1、都成排布置了管道,哪来这么大的孔隙率。

2、常规大空间,把扩大覆盖面积洒水喷头布置成长方形,‌算不合规‌;但如果是因为顶板下面有井字梁或主次梁,导致建筑结构本身就是一个个格子,你在每个格子里按结构梁跨进行不等距布置,只要校核后喷水强度达标,就可以合规通过。

李勤 2026-05-20 10:42  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范说的是格栅吊顶,通透率70%,没有说相关管道,管道等应满足大于1.2米,增设嗯头