下图这是我们当地维保系统里面的测试内容“防火阀应自动启动并启动风机这一项内容是不是有点问题”?是不是应该是送风阀?求解

野狐狸加狼 | 2026-05-14 16:40
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

EHS-DL 2026-05-14 17:14  2 赞  0 踩 [回复] 举报

结合你27项送风机(防烟系统),应该28联动控制功能,写法有误,应该是送风阀(或常闭式送风口),确实不应该是防火阀。

李勤 2026-05-15 11:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

因为编写小蜜蜂软件的人员非消防专业人员,有些描述不准确,(一般都是软件编程方面人员)

WestBirch 2026-05-15 12:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不管多少度的防火阀,也不论是连锁或者联动,都是停风机的,显然是个错误!

潘天坤 2026-05-25 10:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不确定这里是不是描述常闭电动防火阀,开启常闭阀(执行机构)联动开启风机是比较常见的