关于气压稳压管是否需要在顶部设置安全阀的疑问

依据规范“6.1.2.1气压水罐应安装压力监测和显示仪表和 6.3.7安全泄放阀配置气压水罐的稳压设备应设置安全泄放阀,其开启压力不应大于气压水罐设计压力。”要求,气压水罐这是压力表和安全泄放装置,目前消防稳压管只有压力表,但在整个稳压系统管路上有安全阀,是否还需要在气压罐顶部安装安全阀?谢谢

消防网友21091 | 2026-05-13 13:31
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

EHS-DL 2026-05-13 15:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要在气压罐顶部安装安全阀,因为系统管路上有安全阀是保护管网,6.3.7说的是要保护气压水罐这个容器本体‌,想象一下把安全阀装在系统管路上,如果罐体与管路之间的阀门被误关,或者管路堵塞,气压罐就失去了过压保护。因此在罐体顶部或专门预留的接口上直接安装安全阀才比较稳妥。

jjx 2026-05-13 15:42  0 赞  0 踩 [回复] 举报

出水管道上设也可以。

图集《消防给水稳压设备选用与安装》13.3设备应有泄水装置、安全阀、远传压力表等附件。安全阀宜设于气压水罐气侧,对安全阀设于管路系统上的设备与消防给水系统连接侧应加装止回阀。

仓鼠 2026-05-14 09:40  0 赞  0 踩 [回复] 举报

喷淋和消火栓管网本身就有安全泄压阀往消防水池内泄压的啊,稳压泵加压进入的就是系统管网内,你顶部安装的是排除空气用的排气阀吧,顶部安装其实没意义,顶部属于最不利点,你最有利点早泄压了