消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

[图片]根据消防应急照明和疏散指示系统 GB17945-2024新规,是否可以理解为每一层进入楼梯间或前室的出口标志灯,也应使用安全出口标志灯。

wzl.....1251 | 2026-05-07 11:56
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

EHS-DL 2026-05-07 15:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

基本理解是正确的。只是如果该楼梯间或前室的出口为通向另一个防火分区或疏散走道的过渡出口,则不应使用“安全出口”标志灯。

李勤 2026-05-07 15:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一般情况楼梯间直通室外,或特殊条件不大于15米,且楼梯间内无可燃物,且每层有防火门保持关闭,疏散通道畅通,所以人员疏散进入楼梯间就可以视为进入安全区域,并可以安全到达室外。

sail 2026-08-14 16:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不是的,详截图:

关闭

关闭

手机APP下载