消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防设备进场验收中, 用大规格的检验报告 可以替代 小规格的吗?

请问下,

1. 水泵有同类各种规格的,风机\风口\阀门,也有各和种规格的,


例如: 风机型号参数多时,厂家只提供某一检验报告,用此报告覆盖所有同系列风机,就是说大包小, 比如检验报告上风量是2万的,现场是1万\几千的, 大包小。这样方式可当证明吗?能说明现场风机选型和检验报告符合一致性吗?

 

知耻也要问 | 2026-05-12 12:54
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

EHS-DL 2026-05-07 11:19  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1、大包小应该不行,违背了《消防产品一致性检查要求》(XF 1061-2013)4.3.1 消防产品一致性检查应依据检查准则实施。检查准则是确定一致性检查产品范围、产品铭牌标志,产品关键件和材料,产品特性符合性以及抽样单元的依据。

2、一般认为是2年。针对非强制性认证消防产品标准里没有型式检验周期规定的,广东省地标《建筑工程消防施工质量验收规范》(DBJ/T 15-248-2022)第3.3.3条第6款 型式检验报告的有效期执行产品标准的规定。当无明确规定时,不应超过2年。

李勤 2026-05-07 15:22  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以的

周家斌 2026-05-13 09:52  1 赞  0 踩 [回复] 举报

仅同认证单元、同核心性能且报告明确覆盖的系列产品,可以大代小,例如防火门、防火窗、防火玻璃等。其他设备类的不可以。

知耻也要问   回复: 周家斌2026-09-01 20:23

例如防火门、防火窗、防火玻璃等,可以大代小,那其他呢?


例如:以下各种 以大代小

1.风机参数,用大的,来套所有小的规格的,厂家说:既然大规格的都经过型式试验\认证过了,就表示小规格的,当然也具备能力,有资格,合格了。


 2.水带\卷盘 参数,用大的,来套所有小的规格的,厂家说:既然大规格的30米水带/卷盘,都经过型式试验\认证过了,就表示小规格(20/25米的水带/卷盘等)的,当然也具备能力,有资格,合格了。


 3.灭火器ABC5,用大的,来套所有小的规格(ABC2  \ABC3 ABC4)的,厂家说:既然大规格的ABC5, 都经过型式试验\认证过了,就表示小规格((ABC2  \ABC3 ABC4)等)的,当然也具备能力,有资格,合格了。


同理,其他,水泵,稳压泵,防火门\防火玻璃,等各种设备料材 ,型式/检验报告 以大套小 





  0 赞    0 踩 [回复] 举报

潘天坤 2026-05-25 10:28  1 赞  0 踩 [回复] 举报

有些产品可能是市场原因,导致有些乱象,问的话肯定是不合理的


这边讨论下排烟风机,排烟风机有消防自愿性认证,这个认证会有相对应的证书,证书上会明确标记哪些型号是被这本证书认证的,没有被提及型号的排烟风机属于未做消防认证


排烟风机的型式检一般是根据消防自愿性报告,一本报告应该是出一本型式检,这种情况可以通过核对消防自愿性认证报告,看看所属型号是否有做认证


关闭

关闭

手机APP下载