下图是否符合:消防车登高场地相对应范围内,应设直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口。

1.下图是二类高层办公楼,是否符合:在建筑与消防车登高操作场地相对应的范围内,应设置直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口。2.首层楼梯间防烟前室,外墙开玻璃外门3平方,是否满足防烟前室开启外窗2平方的要求?

建筑ren | 2026-04-16 02:07
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

李勤 2026-04-16 11:38  0 赞  0 踩 [回复] 举报

因为你右侧还有一个楼梯间呢

仓鼠 2026-04-16 14:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

在建筑与消防车登高操作场地相对应的范围内,应设置直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口

说的是登高场地应能直通建筑的楼梯间,你的楼梯间在图纸上侧,登高场地应在上侧

每5层开启不少于2平窗,每2-3层设置一次(5层内总共2平),不是每层都需要设置,而且门不作为窗通风功能使用

EHS-DL 2026-04-16 16:39  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1、不符合。与消防车登高操作场地相对应的范围内,并没有设置直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口,得经过走道及门厅。

2、符合。玻璃外门属于可开启部分,其面积大于2平方米,满足防烟前室开启外窗2平方米的要求。

周家斌 2026-04-18 15:19  0 赞  0 踩 [回复] 举报

改成单独走道开向登高操作场地。