电动挡烟垂壁

电动卷帘挡烟垂壁无机纤维布厚度规范要求

傅士 | 2026-04-08 17:16
请写下您的回答回答

回答 | 6

佑与宇 2026-04-09 08:54 00 [回复]举报

现行国家及行业标准(如 XF 533)并未规定具体数值。规范主要卡的是“燃烧性能”和“力学强度”,而不是布料的薄厚。

EHS-DL 2026-04-09 12:10 00 [回复]举报

无厚度强制数值,但有性能硬指标,工程主流为0.8mm。

周家斌 2026-04-09 14:04 10 [回复]举报

根据 XF 533-2012《挡烟垂壁》标准要求,电动卷帘挡烟垂壁无机纤维布厚度应不小于 0.6mm。同时,其拉伸断裂强力经向不应低于 600N,纬向不应低于 300N,燃烧性能不应低于 GB 8624 A 级(最高不燃等级)。

仓鼠 2026-04-09 17:13 00 [回复]举报

建规4.2.1中要求

GA533


追风赶月 2026-04-10 14:47 00 [回复]举报