歌舞游艺场所通往商场内部的步行街门是否可以用防火卷帘

5.4.9 歌舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(不含剧场、电影院)的布置应符合下列规定:

    6、 厅、室之间及与建筑的其他部位之间,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板分隔,设置在厅、室墙上的门和该场所与建筑内其他部位相通的门均应采用乙级防火门。


这个与其他部位相通的门能否用防火卷帘代替,有个商铺通往商场步行街的门希望安装防火卷帘

懒羊羊橘子 | 2026-04-07 14:27
请写下您的回答回答

回答 | 5

仓鼠 2026-04-08 11:51 00 [回复]举报

卷帘门不能作为疏散门使用(强条)

追风赶月 2026-04-08 11:58 00 [回复]举报

应采用防火隔墙+防火门,不得采用防火卷帘.GB 55037-2022 第4.3.7条: 歌舞娱乐放映游艺场所的布置和分隔应符合下列规定:      4 与建筑的其他部位之间应采用防火门、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的不燃性楼板分隔。;《合肥市指南》第5.5条;《山东省解析》第1.3.2条等。歌舞娱乐放映游艺场所不可以采用防火卷帘代替防火隔墙进行防火分隔

李勤 2026-04-08 17:16 00 [回复]举报

防火卷帘不能作为疏散路径,除非你有满足要求的疏散出口,卷帘不计入疏散范围。

周家斌 2026-04-08 17:20 00 [回复]举报

的确有争议,规范说是防火隔墙+防火门分隔,但是没禁止防火卷帘使用。有的地区还是默认可以的,看当地要求吧。

佑与宇 2026-04-09 10:27 00 [回复]举报

不可以。​ 商铺通往商场步行街的门,必须采用乙级防火门,严禁使用防火卷帘代替