消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

GB55037及GB50016中关于电梯层面耐火要求的执行

《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版) 第6.2.9条

5.电梯层门的耐火极限不应低于1.00h,并应满足国家标准《电梯层门耐火试验》GB/T 27903关于完整性和隔热性的要求 。


根据住房和城乡建设部公告,《建筑防火通用规范》为国家标准,编号为GB 55037-2022,自2023年6月1日起实施。本规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。

同时GB 50016-2014(2018年版)中第6.2.9条的第1、2、3款强制条款已被废止 。


同时‌GB 55037-2022第6.3.1条规定:电梯井应独立设置,井内严禁敷设或穿过可燃气体管道、甲、乙、丙类液体管道,以及与电梯运行无关的电线或电缆;

电梯层门的耐火完整性不应低于2.00小时‌ 。


请问:对于电梯层门,是配置1小时完整性和隔热性层门,还是配置2小时完整性层门(GB50016强制性条款已废止,6.2.9-5为“应”,同时与全文为强制标准的GB55037的要求不一致);


13910124311 | 2026-04-03 20:13
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

李勤 2026-04-07 11:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

按最新规范执行,新通用规范已将建规条款废除,并有明确的新要求。

13910124311   回复: 李勤2026-04-07 21:57

GB50016之强制条款废除(GB 50016-2014(2018年版)中第6.2.9条的第1、2、3款强制条款已被废止 ),但

 第6.2.9条

5.电梯层门的耐火极限不应低于1.00h,并应满足国家标准《电梯层门耐火试验》GB/T 27903关于完整性和隔热性的要求 。

为非强制条款,是否应继续执行。


同时GB55037已约定且强制执行

第6.3.1条规定:电梯井应独立设置,井内严禁敷设或穿过可燃气体管道、甲、乙、丙类液体管道,以及与电梯运行无关的电线或电缆;

电梯层门的耐火完整性不应低于2.00小时‌ 。


是否可以理解GB55037对于电梯层门耐火要求(强制)可以替代GB50016对于电梯层门耐火要求(非强制)

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

13910124311   回复: 李勤2026-04-07 21:58

是否有案例可以参考?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤   回复: 139101243112026-04-13 11:54

原条款废除,规范废除后又有明确说明,并且要求更严,所以按新规范从严执行

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

仓鼠 2026-04-07 13:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

就是按2小时算就行

老虎 2026-05-20 17:46  0 赞  0 踩 [回复] 举报

2024年电梯行业标准《电梯耐火层门技术规范》T/CEA 0062—2024,里面对层门的要求里,只提了GB55037, 并没有提GB50016,现在的奇怪现象就是图审啥都要,看到什么都提,也不管逻辑是不是闭环,也不管产品端是什么情况。

关闭

关闭

手机APP下载