  • GB55037及GB50016中关于电梯层面耐火要求的执行
    发表评论: 是否有案例可以参考?

    0 0 2026-04-07 21:58

  • GB55037及GB50016中关于电梯层面耐火要求的执行
    发表评论: GB50016之强制条款废除(GB 50016-2014(2018年版)中第6.2.9条的第1、2、3款强制条款已被废止 ),但 第6.2.9条5.电梯层门的耐火极限不应低于1.00h,并应满足国家标准《电梯层门耐火试验》GB/T 27903关于完整性和隔热性的要求 。为非强制条款,是否应继续执行。同时GB55037已约定且强制执行第6.3.1条规定:电梯井应独立设置,井内严禁敷设或穿过可燃气体管道、甲、乙、丙类液体管道,以及与电梯运行无关的电线或电缆;电梯层门的耐火完整性不应低于2.00小时‌ 。是否可以理解GB55037对于电梯层门耐火要求(强制)可以替代GB50016对于电梯层门耐火要求(非强制)

    0 0 2026-04-07 21:57