“仓库通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门”,这条在实际检查中,如何操作的

请教各位老师:建规3.8.2条,“仓库通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门”,这条在实际检查中,如何操作的?很小型仓库或丁戊类的仓库也需要按这条执行吗?

阳明心 | 2026-04-01 14:42
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

佑与宇 2026-04-01 15:15  0 赞  0 踩 [回复] 举报

“小型”和“丁戊类”通常不能作为豁免乙级防火门的理由。在实际消防检查中,只要门是开向疏散走道或楼梯间的,就必须是乙级防火门(部分高危场景甚至要求甲级)


必须执行,没有豁免。

陈城 2026-04-01 15:19  0 赞  0 踩 [回复] 举报

是的,仓库建筑和仓库属性的房间都执行这条

李勤 2026-04-01 15:59  0 赞  0 踩 [回复] 举报

主要看使用性质,如是仓库应乙级防火门,因为他比普通业态火灾载荷量大

EHS-DL 2026-04-01 16:07  1 赞  0 踩 [回复] 举报

仓库无论面积大小、仓库类型,只要是通向散走道或楼梯的门都应为乙级防火门,实际检查中查看该位置门的铭牌标识。

阳明心 2026-04-02 08:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

谢谢各位老师指导!

仓鼠 2026-04-02 09:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一般防火门都带有标识牌

周家斌 2026-04-02 11:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

对于戊类仓库,若有通向疏散走道或楼梯的门,同样应采用乙级防火门,以确保火灾时人员疏散安全,防止火灾蔓延。