关于可以不链接消防电源盘的设备
消防设备大部分需要接入自身的消防电源盘,因为它需要组网通讯实时监控,那么消防部分得那些设备是可以不接”消防电源盘“的?比入流量开关,低压压力开关?相对那些编码设备,这些都属于非编码的设备对吗?对于非编码设备可以不接消防系统自身的电源盘对吗?
EHS-DL 2026-03-23 10:53
0 赞
0 踩 [回复] 举报
不接入“消防电源盘”:压力开关(包括消防水泵出水干管压力开关、报警阀组压力开关)、流量开关(高位水箱出水管流量开关)、水位开关(消防水池、水箱液位开关)、无源型手动报警按钮(仅输出干接点信号,无声光报警功能)、末端试水装置压力开关、稳压泵自动启停压力开关等。
非编码设备在消防系统中无需接入消防电源盘,一般该类型设备均为无源触点(干接点),仅传递“通/断”状态信号,不依赖消防电源盘供电,其动作信号直接接入消防水泵控制柜或联动输入模块,由控制柜提供24V直流工作回路电源。

也就是没有明确规范要求,模块内设备不允许接外控电源吗