敞口式容器中产生可燃气体(氢气),通过负压抽风方式排出,为保证安全须控制敞口处的风速在多少m/s?

敞口式容器中产生可燃气体(氢气),通过负压抽风方式排出,为保证安全须控制敞口处的风速在多少m/s?

大豆2号 | 2026-03-18 16:26
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

EHS-DL 2026-03-19 08:34  2 赞  0 踩 [回复] 举报

不低于 0.5 m/s‌。参考国际标准 ‌IEC 60079-10-1:2022‌(爆炸性环境 第10-1部分:场所分类——氢气等可燃气体的区域划分):氢气的相对密度约为 0.07(远小于空气的 1.0),属于“轻于空气”的气体;对于室外开放区域或通风良好的敞口释放源,当气体相对密度小于 0.8 时,‌推荐的指示性通风速度(indicative ventilation velocity)为 0.5 m/s‌。

大豆2号   回复: EHS-DL2026-03-20 14:48

如图,容器内反应产生少量氢气,通过红色敞口处进气稀释氢气,除了保证进气量外,敞口处的负压风速是否也有要求?以确保氢气不会从敞口处逸出

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL   回复: 大豆2号2026-03-20 15:58

要避免氢气从红色敞口处逸出,仅保证进气量是不够的,必须严格控制敞口处的负压风速,核心逻辑是让空气的吸入速度大于氢气的扩散速度,从动力学上阻断氢气外泄路径。若容器为密闭或半密闭空间,需额外增加风速冗余,避免氢气在局部积聚。甚至环境温度较高会加快氢气扩散速度,可将风速进一步提升至0.8-1m/s。

  1 赞    0 踩 [回复] 举报