消防水池可以直接做在消防泵房上方吗

请问一下,消防水池可以直接做在消防泵房上方吗

東111 | 2026-03-18 12:15
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

沉默 2026-03-18 14:41  0 赞  0 踩 [回复] 举报

住建审图让过,自己不怕漏水。没要求不行,只是没必要吧

EHS-DL 2026-03-18 14:56  1 赞  0 踩 [回复] 举报

规范未有明确禁止该做法,但是也没有任何图集支持该布置方式。技术上可行,从安全角度看属高风险非典型设计,要经专项结构论证并满足严苛防水与检修条件符合相关要求才可以。

周家斌 2026-03-18 15:21  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范未禁止,可以做,但必须满足自灌、防水淹、结构安全三大核心条件。推荐同层布置;上下层布置时,务必严格控制标高、做好防水与排水,最主要是要通验算结构荷载!

懒得说 2026-03-19 15:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防水池设在水泵房上方可行,只要结构、防水、疏散等满足要求就行

李勤 2026-03-19 16:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

使用功能满足,再看一下建筑承重计算是否满足