格栅吊顶是上喷还是下喷

格栅吊顶是上喷还是下喷

桃李春风 | 2021-07-04 19:16
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

yizhongdayang 2021-07-05 08:13  1 赞  0 踩 [回复] 举报

       《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017)7.1.13 装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,当通透面积占吊顶总面积的比例大于70%时,喷头应设置在吊顶上方,通透性吊顶开口部位的净宽度不应小于10mm ,且开口部位的厚度不应大于开口的最小宽度。