消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

梁之间喷淋头

梁之间喷淋头按区域独立设计吗,梁高600

邓军18997726668 | 2021-07-04 09:15
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

周家斌 2026-03-19 16:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

梁高 600mm 时,每个梁格需独立布置喷头、独立满足与梁的距离与覆盖要求,不是简单 “按区域独立设计”,而是按梁的遮挡效应独立布点、独立计算;梁宽>1.2m 时必须在梁下增设喷头。

关闭

关闭

手机APP下载