排烟风机该设多少台?

同一防火分区(上万平),需要多少台排烟风机,怎么计算,有相应规范吗?

还是可以只设一台风机?

一二一 | 2021-07-03 11:07
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

小马 2021-07-03 12:53  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这个一台肯定是不够用的了,要先划分防烟分区,参考烟规,然后在设计一个排烟风机管多少个分区,要进行系统的计算,

小马   回复: 一二一2021-07-05 09:18

以我现在的认知,就只有烟规了,工业建筑的话 能自然排烟还是自然排烟的好,净高一般都很高,

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

刘丽波 2021-07-04 07:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

用几台排烟风机,需根据工程实际情况。例如净高超过6米,一般单个防烟分区排烟量都比较大,基本一个防烟分区一套风机;如净高不超6米,每个防烟分区风量不大,可以多个防烟分区共用一套风机,根据选定风量的风机风压,看最长可以带多长的管道,管道过长需要分设系统。