敞开外廊是怎么定义的,有没有相关规范术语支撑?

各位老师如题求助


吴浩 | 2026-03-02 17:28
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

红色ID 2026-03-02 21:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

就是走道的一面敞开,就是阳台,南方的学校那些走廊都是敞开的外廊

scool 2026-03-03 11:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

以前很多教学楼都是这种形式

仓鼠 2026-03-03 11:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防上没有特别说明吧,但这个样式的外廊是一个通用的术语,敞开式外廊,指的是一侧或两侧完全开敞,与室外空气直接相通的走道。它的典型特征是防护结构不封闭,通常设有栏杆或扶手,而不是窗户或墙体。对于消防来说就是有利于排出烟气,防止烟气进入楼梯间。

佑与宇 2026-03-03 15:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

在国家标准中,敞开外廊是重要的消防术语,主要依据《建筑设计防火规范》(GB 50016)和《建筑防火通用规范》(GB 55037)。其核心支撑点如下:
疏散距离的放宽:由于敞开外廊通风排烟条件好,能有效防止烟气积聚,规范允许开向敞开外廊的房间疏散门至最近安全出口的直线距离增加5米
。
楼梯间形式的简化:当疏散楼梯间直接与敞开外廊连通时,可以利用其良好的排烟条件,在某些情况下(如多层公共建筑)允许采用敞开楼梯间,而无需设置封闭楼梯间

吴晨 2026-03-04 08:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

参考学校外走廊。那就是敞开外廊

岙庙人生 2026-03-04 10:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

敞开式外廊是建筑外围、与室外直接连通、未完全封闭的走廊 / 通廊,核心特征:有顶盖、有结构支撑(柱 / 梁),单侧 / 双侧无封闭墙体,仅以栏杆、栏板、格栅等围护,属于室外 / 半室外空间,通风、排烟、采光条件好。工程判定:敞开面积≥该层外廊外墙面积 25%、均匀布置且长度≥外廊总长 50%,可认定为敞开式外廊。