单连锁预作用系统,在平常状态下系统测可以不充气吗?

寻俍 | 2026-02-24 15:49
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

我头发贼黑 2026-02-25 09:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以的

小唐12321   回复: 我头发贼黑2026-02-25 11:23

这些资料都是从哪里找,然后一些图集,施工都是去哪里找。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

吴晨 2026-02-25 11:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以的,有些单联锁都不设计空压机的

EHS-DL 2026-02-25 15:26  0 赞  0 踩 [回复] 举报

单连锁预作用系统在准工作状态时‌可不充气‌,但需配置排气阀满足充水时间要求,且设计需符合规范对严禁误喷场所的应用条件。

李勤 2026-02-25 16:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以。

再谈干式、预作用自动喷水灭火系统的替代及应用! - 消防资源网-经典全集·分类汇总!(23年5月16日)
https://b.1190119.com/m/article-941.htm


老王 2026-02-25 17:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

单连锁的启动逻辑是否包含气体低压报警,这个看你的阀组的设计,一般的单连锁不需要充气装置。

你的系统如果设计了充气装置,而逻辑中包含低压报警信号,那平时就需保持一定的气压了