总线盘有没有什么规范条文,明确不可以做水泵风机启动的规定。

总线盘做水泵或者风机启动。

的的发 | 2026-02-10 21:45
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

周家斌 2026-02-22 21:44  1 赞  0 踩 [回复] 举报

防烟、排烟风机的启动、停止按钮应采用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制防烟、排烟风机的启动、停止。

EHS-DL 2026-03-26 15:01  0 赞  0 踩 [回复] 举报

现行国家规范未明文“禁止”总线盘启动消防水泵或风机,但强制要求必须配备独立于总线系统的“硬线直接控制”(多线盘)作为冗余手段。早期项目不少为了节省布线,消防水泵未采用多线盘启泵,反而采用总线盘来启泵的。

xfjy 2026-03-31 10:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

sail 2026-09-03 19:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

总线用来联动排烟阀、防火卷帘等设备,消防泵和风机使用多线控制盘控制的。