无应急照明

45米写字楼地上10层地下3层,消防联动测试时发现B1层至B2层长10米左右的汽车坡道无应急照明,竣工图纸上此区域也没有应急照明设备,这符合相关规范要求吗?有强条支撑吗?此项目已经过了竣工验收

ShiLiHui | 2026-01-17 20:25
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

scool 2026-01-19 09:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

9.0.4 除停车数量不大于50辆的汽车库,以及室内无车道且无人员停留的机械式汽车库外,汽车库内应设置消防应急照明和疏散指示标志。用于疏散走道上的消防应急照明和疏散指示标志,可采用蓄电池作备用电源,但其连续供电时间不应小于30min。

李勤 2026-01-20 10:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

看一下防火专篇和设计说明,如何描述,对应的哪个版本规范。

sail 2026-08-14 16:39  0 赞  0 踩 [回复] 举报

按道理要设置,因为属于防火分区,汽车坡道都是设计了疏散照明和疏散指示标志的,但是我们一般没有设计也没有人提。