消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

室内消火栓

消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 

7.4.10 室内消火栓宜按直线距离计算其布置间距,并应符合下列规定:
    1 消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于30.0m;
    2 消火栓按1支消防水枪的1股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于50.0m。

对于布置间距,若矩形布置时,是短边长不大于30m吗?

一二一 | 2021-06-29 14:38
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

刘丽波 2021-06-29 21:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

https://v.1190119.com/m/snxhs/332.html可以在消防讲堂中看一下这个视频。