赵吏 2026-01-08 14:46
1 赞
0 踩 [回复] 举报
《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014
12.3.10 消火栓箱的安装应符合下列规定: 1 消火栓的启闭阀门设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面应为140mm,距箱后内表面应为100mm,允许偏差±5mm; 2 室内消火栓箱的安装应平正、牢固,暗装的消火栓箱不应破坏隔墙的耐火性能; 3 箱体安装的垂直度允许偏差为±3mm; 4 消火栓箱门的开启不应小于120°; 5 安装消火栓水龙带,水龙带与消防水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带放置; 6 双向开门消火栓箱应有耐火等级应符合设计要求,当设计没有要求时应至少满足1h耐火极限的要求; 7 消火栓箱门上应用红色字体注明“消火栓”字样。