消防电梯轿厢内的消防电话

消防电梯轿厢内的消防电话,必须接消防主机内的消防电话主机内吗?


使用接到控制室内的五方对讲代替可否?

消防网友78337 | 2021-06-27 22:05
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

消防网友73006 2021-06-28 10:42  0 赞  2 踩 [回复] 举报

可以的

消防网友78337 2021-07-01 15:14  2 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以


GB 51348-2019问答|规范组官方独家答疑(七)

17. 2. 7 电梯多方通话系统设计应符合下列规定:    ……    5 当电梯轿厢、电梯机房、物业管理室内设有互拨的电话分机时,可不再设置本系统。     【问题】:     消防电话系统可以与此系统互为替代吗?     【回复】:     按照17.2.7条第4款要求,消防电话可替代电梯多方通话系统。反之电梯多方通话系统不能替代消防电话。消防电话要求采用阻燃或阻燃耐火导线,而多方通信系统则无此要求。


GB 51348-2019国家标准编制组 建筑电气杂志社