消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防联动切电

地下室某个防火分区消防联动测试非消防电是切本防火分区还是本层,有明确规范要求指出吗?

ShiLiHui | 2026-01-04 21:54
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

EHS-DL 2026-01-05 09:07  2 赞  0 踩 [回复] 举报

这个问题蛮多争议的,一般认为切非应该是切本防火分区,在《火灾自动报警系统设计规范》‌GB50116-2013‌ 第 ‌4.10.1‌ 条: 消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源的功能。该条的条文说明里也没有明确是切防火分区或是楼层,另外一个依据就是《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019 第 13.7.10 条 消防用电设备配电系统的分支干线宜按防火分区划分,分支线路不宜跨越防火分区。一方面这是民建标准中消防用电配电,另外就是用词是“宜”,我认为也看不同地区,不同设计院的设计,以过审后的设计文件为准吧。

ShiLiHui   回复: EHS-DL2026-01-05 13:44

感谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

阴雨天 2026-01-05 10:04  0 赞  0 踩 [回复] 举报

没有

沉默 2026-01-05 10:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建议本防火分区最合理,建议从配电房切,没具体规定。

懒得说 2026-01-05 14:12  1 赞  0 踩 [回复] 举报

应该切断火灾区域的非消防用电。切断整层非消用电可能造成不必要的损失,并不经济。

李勤 2026-01-06 13:21  0 赞  0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载