消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防集中控制、智慧消防、统一管理

各位大神,我想请教一个问题,我这里是个医院,但是不集中分两个院区,一北一南,其中南院区6栋楼,北院区一栋楼,南北院区相隔不到2公里,现在在北院区马路对面又买了一栋楼,与北院区相邻100米左右,现在想在新建的项目成立智慧消防消防指挥中心,然后想把南北院区的消防设备统一控制统一管理,然后把南北院区原有的消防控制室人员取消掉,三个院区所有的消防设备实现控制中心控制与监管,这样是否可行?南北院区的消防控制室是否可以取消掉。

小大海 | 2025-12-31 08:36
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

scool 2025-12-31 09:31  0 赞  0 踩 [回复] 举报

3.2.1 火灾自动报警系统形式的选择,应符合下列规定:    1 仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统。    2 不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备,且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象,应采用集中报警系统,并应设置一个消防控制室。    3 设置两个及以上消防控制室的保护对象,或已设置两个及以上集中报警系统的保护对象,应采用控制中心报警系统。

EHS-DL 2025-12-31 11:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

南北院区原有消防控制室可依法取消,无需保留现场值守人员。通过智慧消防系统实现‌24小时远程实时监控、自动报警、联动响应与应急处置‌,达到或超越原控制室的消防响应能力。三个院区所有的消防设备实现控制中心控制与监管完全可行。

云梦遗泽 2025-12-31 14:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这个是住建官网上的答复。

李勤 2026-01-04 09:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1.从功能上可以实现,但是主控制室要能控制所有多线直启设备,并且此次改造改变原有设计,是都需要消防备案

2.南北距离2公里多线启动设备的线路是否安全可靠,(如何进行这段区域线路连接,地下还是地上)

沉默 2026-01-04 10:26  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如果设计改造施工问住建,如果升级远程,取消值班问消防救援局。

小小辛巴 2026-03-25 21:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

有同样的需求,可以交流一下么

关闭

关闭

手机APP下载