35公斤推车式干粉灭火器可以用5瓶8公斤的手提式灭火器替代吗?

消防网友80145 | 2025-12-25 17:49
请写下您的回答回答

回答 | 5

追风赶月 2025-12-26 08:26 00 [回复]举报

1、手提式和推车式的最大保护距离不一样;2、手提式需要分散布置;3、需要重新计算灭火器的配置;

赵吏 2025-12-26 09:15 00 [回复]举报

不可以直接替代。根据消防规范要求,推车式灭火器与手提式灭火器在灭火级别、覆盖范围和应用场景存在本质差异: 

 灭火级别不等效

        35kg推车式干粉灭火器灭B类火级别≥233B

         8kg手提式干粉灭火器灭B类火级别仅55B ,推车式灭火器适用于大面积火灾和长距离推进手提式仅限初期小火。

  应用场景强制区分

        石油化工等高危场所明确要求:甲类装置手提式灭火器最大保护距离≤9m重要危险场所必须配置推车式灭火器 手提式无法替代推车式在大型空间的覆盖能力。

如果需要替换,必须按GB 50140标准重新计算灭火级别和保护面积,经消防设计审核确认才可以。

灭火器选型需严格匹配火灾风险等级,擅自更换违反《消防法》。

EHS-DL 2025-12-26 09:40 10 [回复]举报

单具灭火级别、保护半径、喷射时间、喷射距离、‌适用场所均有所不同,一般认为不可以替代。

李勤 2025-12-26 09:41 00 [回复]举报

小唐12321 2026-01-04 16:58 00 [回复]举报

不行,你这是哪里使用