危化品停车场的火焰探测器应该怎么布置,不论空重载每个停车区都设置,还是只设重载停车区?

小白熊 | 2025-12-19 12:49
请写下您的回答回答

回答 | 3

红色ID 2025-12-20 18:00 00 [回复]举报

这个既然是一个区域,应该全覆盖才对,空载区也可能发生火灾...

EHS-DL 2025-12-22 10:51 00 [回复]举报

空载仍可能附着微量易燃液体或蒸气,尤其在高温环境下易挥发形成爆炸性混合气,‌“空载≠无风险”‌;按照预防原则,所有停车区域均需配置火焰探测器‌,实现无死角防护。NFPA 30与IEC 60079虽未直接规定“空/重载”区别,但其对“可燃液体存储区”“爆炸性环境区域”的定义均以物质存在性为依据,而非装载状态,支持‌全区域覆盖‌的工程逻辑。

李勤 2025-12-25 10:27 00 [回复]举报

报警设置的原则是该区域全覆盖无死角,除非两个区域完全的分隔