消防救援窗采用中空玻璃是否符合规范要求

姜来会更好 | 2025-11-27 11:09
请写下您的回答回答

回答 | 3

EHS-DL 2025-11-27 11:49 00 [回复]举报

中空玻璃应为易于破碎的非夹胶钢化玻璃,厚度不超过8mm,应该是可以的。

李勤 2025-11-27 11:54 10 [回复]举报

主要原则是易于破碎

yujun500 2025-11-27 13:56 00 [回复]举报

按我们当地消防部门解释,6厚及以下钢化玻璃都算满足要求。中空玻璃或双层玻璃其实都是里外两片玻璃组成,两片玻璃均采用不大于6厚钢化就算符合要求。