湿式报警阀上下腔的压力差值规定是多少?

湿式报警阀上腔的压力要略微大于下腔,有没有具体的限值,要是有的话参考哪个规范?

野狐狸加狼 | 2025-11-27 09:45
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

李勤 2025-11-27 11:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

EHS-DL 2025-11-27 12:00  2 赞  0 踩 [回复] 举报

上腔略微高,参考<0.01MPa最佳。依据‌GB 50261-2017‌《自动喷水灭火系统施工及验收规范》第9.0.6条