仓库局部改造为厂房建筑定性

一栋三层的仓库,需将一层改造为厂房。建筑性质可以在一栋建筑里进行区分吗?仅一层按厂房进行设计,二、三层仍为仓库。

一条咸大鱼 | 2025-11-27 09:39
请写下您的回答回答

回答 | 共8个

大象大大 2025-11-27 10:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以。

一条咸大鱼   回复: 大象大大2025-11-27 10:56

请问,有没有相关规范或标准作为依据?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

scool 2025-11-27 11:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可

李勤 2025-11-27 11:59  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1.仓库的危险性和防火分区、消防设施要求比厂房高,

2.厂房内满足一定条件可以设置中间仓库,如果办公“办公室、休息室设置在丙类厂房内时,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门”

3.第三种就是物流建筑,看你是否满足

yujun500 2025-11-27 13:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

厂房和仓库属于性质不同的工业建筑 消防设计的参数指标都是不同的,所以不能合建。实际情况是,要么按两栋建筑贴临建造,或者工艺上符合厂房内设置中间仓库要求。看你描述,均不符合,不能这么改造。

沉默 2025-11-27 14:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

耐火等级,分隔,疏散等等满足问题不大。现实还是很多这种的,规范没说一定不行。

EHS-DL 2025-11-27 15:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一层按厂房设计、二三层为仓库的改造方案可行,但需严格满足防火分隔、消防设施及疏散要求。

阴雨天 2025-11-27 16:02  0 赞  0 踩 [回复] 举报

找住建吧,一般不会