排烟风管改材料需要报备吗

我们单位以前的排烟风管用的是复合材料,现在有破损开裂现象,计划全部改镀锌风管,请问这种需要申报或者备案吗

请写下您的回答回答

回答 | 5

小唐12321 2025-11-26 16:36 00 [回复]举报

咨询当地住建部门

懒得说 2025-11-27 09:56 00 [回复]举报

经设计确认就行,材质改变后风管的耐火极限必须满足设计和规范要求,镀锌风管要加防火包裹

李勤 2025-11-27 12:41 00 [回复]举报

你是设备维修

1.原则是保持原装原拆原修,你材料全部都变更了需要设计变更或其他手续

2.如果不报备,就看监督检查严不严,是否能查到,如果检查到风道,能否保持原有耐火极限,有无相关手续。

EHS专家-DL 2025-11-27 14:43 00 [回复]举报

咨询当地住建局消防科,进一步明确具体备案要求。一般认为改造面积≥300㎡或涉及防火分区、消防功能调整等是需要申报或备案的。

重庆消防 2025-11-28 15:08 00 [回复]举报

消防法规定不得擅自拆除、停用消防设施,所以,是需要报备的,比如说正在施工时发生火灾,风管被拆除了怎么排烟。