消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

切断非消防电源

在发生火灾时如何按照规范顺序的切断消防电源,是依靠火灾联动控制器联动去切断非消防电源,还是人为的手动总线盘操作?关于规范所列的应该立即切断的,普通电力负荷包含那些设施设备?还有不立即切断的设施设备怎么去判断什么时候才去切,难道说必须跑到现场查看情况火势特别大才切断吗??

的的发 | 2025-11-16 06:20
请写下您的回答回答

回答 | 共8个

消防小白板 2025-11-16 22:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一般都是做成与逻辑自动切

牛丫头消防课堂 2025-11-16 22:20  1 赞  0 踩 [回复] 举报

一定是自动切断电源,比如通风空调这一类,可以把切分点设置在配电室,但是对于普通的疏散照明,尽量不要切的范围太大,要考虑人员疏散,可以看看我这篇公众号文章

https://mp.weixin.qq.com/s/Z_ImLyniRn9XOcTXN71mlg

潘天坤 2025-11-17 07:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一般来说不应该是人为操作,也没办法每个点位都人为操作


包含哪些不清楚,但是条文说明列举(正常照明、生活给水泵、安全防范系统设施、地下室排水泵、客梯和 Ⅰ~Ⅲ 类汽车库作为车辆疏散口的提升机等)可以排除


个人认为无法判断什么时候切除,或者到该切除的时候无法切除,那么这类情况也应立即切除

scool 2025-11-17 13:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

普通动力、自动扶梯,排污水泵,康乐设施,厨房用电,空调用电等

小料 2025-11-17 15:21  0 赞  0 踩 [回复] 举报

      对于高压设备,应先断开断路器,再断开隔离开关;对于低压设备,则应先断开电磁起动器或低压断路器,再断开闸刀开关。 这样可以确保电路中的电流被完全切断,避免短路和触电事故。 选择适当的切断范围:切断电源时,应根据实际情况选择合适的范围,既要确保切断电源后的区域不会影响灭火工作,又要防止因切断范围过大而造成不必要的损失。

李勤 2025-11-25 11:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

自动通过报警主机联动切非

EHS-DL 2026-03-27 14:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

‌火灾时非消防电源的切断,应以火灾联动控制器自动执行为主,手动总线盘操作为最高优先级的备用手段;无需人员赶赴现场确认火势,切断时机由系统逻辑自动判定,严格依据《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013)执行。

sail 2026-08-19 11:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

(1)火灾时可立即切断的非消防电源有:普通动力负荷、自动扶梯、排污泵、空调用电、康乐设施、厨房设施等。    (2)火灾时不应立即切掉的非消防电源有:正常照明、生活给水泵、安全防范系统设施、地下室排水泵、客梯和 Ⅰ~Ⅲ  类汽车库作为车辆疏散口的提升机。

以上可以通过火灾报警控制器编程实现,比如生活水泵、安全防范系统可以等到各自机房里面的探测器报警以后再切除,正常照明可以通过本层探测器的信号切除。

关闭

关闭

手机APP下载