消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

塑料管穿楼板多大的要设阻火圈,是还设计规范,还是封堵的规范

建筑内大于DN50的塑料管道穿越楼板时,不管高层还是单多层是否在楼板底部都要设置设置阻火圈,还是110以上的设置

十防九空 | 2025-11-14 16:41
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

消防网友68723 2025-11-15 08:41  0 赞  0 踩 [回复] 举报

4.4.10 金属排水管道穿楼板和防火墙的洞口间隙、套管间隙应采用防火材料封堵。塑料排水管设置阻火装置应符合下列规定:     1 当管道穿越防火墙时应在墙两侧管道上设置;     2 高层建筑中明设管径大于或等于dn110排水立管穿越楼板时,应在楼板下侧管道上设置;     3 当排水管道穿管道井壁时,应在井壁外侧管道上设置。

牛丫头消防课堂 2025-11-15 12:48  0 赞  0 踩 [回复] 举报

依据《建筑给水排水设计标准》 GB50015-2019第4.4.10条。



4.4.10 金属排水管道穿楼板和防火墙的洞口间隙、套管间隙应采用防火材料封堵。塑料排水管设置阻火装置应符合下列规定:    

1 当管道穿越防火墙时应在墙两侧管道上设置;    

2 高层建筑中明设管径大于或等于dn110排水立管穿越楼板时,应在楼板下侧管道上设置;    

3 当排水管道穿管道井壁时,应在井壁外侧管道上设置。

懒得说 2025-11-15 14:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

大于DN50的塑料管道穿越防火分区时,应采取防止火灾贯穿曼延的封堵措施------《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T51410-2020.5.2.4

李勤 2025-11-25 11:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载