消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

新 旧消防给水对消防水池的要求?

旧规范对消防水池  在中控室水位监控设施的要求与新规范的要求区别是?请高手赐教

消防网友3205 | 2021-06-21 15:52
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

一条咸大鱼 2021-06-22 09:26  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一、消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 >

4.3.9 消防水池的出水、排水和水位应符合下列规定:    1 消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用;    2 消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位;    3 消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水。

       该规范是第一个版本,之前参照的是《建筑设计防火规范2006年版(已作废)》8.6条是对消防水池和消防水泵房的要求,其中并未提到需要监控水位。

二、固定消防给水设备第2部分:消防自动恒压给水设备 GB27898.2-2011 >

5.4.1.2 具有消防水池水位控制功能的设备,在消防稳压运行状态,遇水池水位低于设定限制时,设备应自动停止稳压泵工作并发出缺水报警信号,如遇火警不应影响消防泵组的启动运行。

该规范也未对中控室监控消防水池水位做出要求。


以上条款请作为参考,请其他专家进行指正。

关闭

关闭

手机APP下载