消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

三栋建筑通过连廊连接的问题

乡镇医院,三栋三层老建筑,每栋建筑二层三层只有一部疏散楼梯。因疏散楼梯数量不足,在三栋建筑间增设连廊连通,相互借用安全出口。因建筑间防火间距不足,连廊的长度3-4米且属于封闭或半封闭状态,无可开启外窗。请教下大家,这样连通后,如何尽可能的满足现行规范要求。

问题1:连通后的二层、三层,每层的总建筑面积超过1500平方米,是否需要设置自动喷水灭火系统?

问题2:连廊的两端均设置了防火门,个人认为属于疏散通道处设置的防火门,是否需要设置火灾自动报警系统,确保火灾时防火门可以自动关闭?

问题3:若设置了火灾自动报警系统,连通处的防火门火灾时可以自动关闭,暂不考虑防火间距的问题,能否认定每栋建筑独立,可以不设置自动喷水灭火系统?

问题4:若设置了火灾自动报警系统,连通处的防火门火灾时可以自动关闭,那么火灾时相互借用的安全出口(连廊)关闭,那么每栋建筑依然缺少一处安全出口?

消防检查 | 2025-11-10 16:12
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

yujun500 2025-11-10 16:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑间距不足的情况下,用连廊联通,规范角度也是只能当一栋建筑考虑,从你文字描述来看,个人观点最实际的做法还是把三栋建筑当成一个消防整体来改造设计,估计喷淋是省不掉,做喷淋的好处是其他问题几乎都不存在了,连廊就是疏散走廊,净宽排烟满足要求即可,各建筑间也不需要设置防火门等,不存在疏散口借用,只需注意疏散宽度和距离就行

消防检查   回复: yujun5002025-11-10 17:16

谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

牛丫头消防课堂 2025-11-13 10:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建议你画个简图

关闭

关闭

手机APP下载