什么样的建筑需要设置火灾自动报警系统

什么样的建筑需要设置火灾自动报警系统

请写下您的回答回答

回答 | 共6个

团团的老爸 2025-11-07 11:31  0 赞  0 踩 [回复] 举报

依据《建筑通用防火规范》GB55037-2022第8.3章的相关规定设置。

8.3.1 除散装粮食仓库、原煤仓库可不设置火灾自动报警系统外,下列工业建筑或场所应设置火灾自动报警系统:    

1 丙类高层厂房;    

2 地下、半地下且建筑面积大于1000㎡的丙类生产场所;    

3 地下、半地下且建筑面积大于1000㎡的丙类仓库;    

4 丙类高层仓库或丙类高架仓库。

8.3.2 下列民用建筑或场所应设置火灾自动报警系统:    

1 商店建筑、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等类似用途的建筑;    

2 旅馆建筑;    

3 建筑高度大于100m的住宅建筑;    

4 图书或文物的珍藏库,每座藏书超过50万册的图书馆,重要的档案馆;    

5 地市级及以上广播电视建筑、邮政建筑、电信建筑,城市或区域性电力、交通和防灾等指挥调度建筑;    

6 特等、甲等剧场,座位数超过1500个的其他等级的剧场或电影院,座位数超过2000个的会堂或礼堂,座位数超过3000个的体育馆;    

7 疗养院的病房楼,床位数不少于100张的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;   

8 托儿所、幼儿园,老年人照料设施,任一层建筑面积大于500㎡或总建筑面积大于1000㎡的其他儿童活动场所;    

9 歌舞娱乐放映游艺场所;    

10 其他二类高层公共建筑内建筑面积大于50㎡的可燃物品库房和建筑面积大于500㎡的商店营业厅,以及其他一类高层公共建筑。

8.3.3 除住宅建筑的燃气用气部位外,建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体探测报警装置。

牛丫头消防课堂 2025-11-07 13:53  0 赞  0 踩 [回复] 举报

必须设置火灾自动报警系统的场所,看《建筑防火通用规范》第8.3节规定,还要结合《建筑设计防火规范》及行业标准的具体规定

李勤 2025-11-07 15:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

潘天坤 2025-11-07 15:45  0 赞  0 踩 [回复] 举报

火灾自动报警系统的设防,一般项目可以按照建筑防火通用规范GB55037及建筑设计防火规范GB50016执行,专业项目可能还有额外的要求,要综合考虑


先看是否需要设置火灾自动报警系统,再看是否有需要与火灾自动报警系统联动的设施(主要有:机械排烟系统、机械防烟系统、水幕系统、雨淋系统、预作用系统、水喷雾灭火系统、气体灭火系统、防火卷帘、常开防火门、自动排烟窗等)


必须设置火灾自动报警系统,当有需要与火灾自动报警系统联动的设施应选择集中控制系统或者控制中心系统,没有的话可以选择区域报警系统(仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统)


不是必须设置火灾自动报警系统,当没有需要与火灾自动报警系统联动的设施时,可不设置火灾自动报警系统


李勤 2025-11-12 13:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

sail 2026-08-13 15:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

详《建筑通用防火规范》GB55037-2022第8.3章。如果是金融建筑、体育建筑等还需差相应专业规范。