团团的老爸
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注

-
什么样的建筑需要设置火灾自动报警系统
发表评论: 依据《建筑通用防火规范》GB55037-2022第8.3章的相关规定设置。8.3.1 除散装粮食仓库、原煤仓库可不设置火灾自动报警系统外,下列工业建筑或场所应设置火灾自动报警系统: 1 丙类高层厂房; 2 地下、半地下且建筑面积大于1000㎡的丙类生产场所; 3 地下、半地下且建筑面积大于1000㎡的丙类仓库; 4 丙类高层仓库或丙类高架仓库。 8.3.2 下列民用建筑或场所应设置火灾自动报警系统: 1 商店建筑、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等类似用途的建筑; 2 旅馆建筑; 3 建筑高度大于100m的住宅建筑; 4 图书或文物的珍藏库,每座藏书超过50万册的图书馆,重要的档案馆; 5 地市级及以上广播电视建筑、邮政建筑、电信建筑,城市或区域性电力、交通和防灾等指挥调度建筑; 6 特等、甲等剧场,座位数超过1500个的其他等级的剧场或电影院,座位数超过2000个的会堂或礼堂,座位数超过3000个的体育馆; 7 疗养院的病房楼,床位数不少于100张的医院的门诊楼、病房楼、手术部等; 8 托儿所、幼儿园,老年人照料设施,任一层建筑面积大于500㎡或总建筑面积大于1000㎡的其他儿童活动场所; 9 歌舞娱乐放映游艺场所; 10 其他二类高层公共建筑内建筑面积大于50㎡的可燃物品库房和建筑面积大于500㎡的商店营业厅,以及其他一类高层公共建筑。 8.3.3 除住宅建筑的燃气用气部位外,建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体探测报警装置。
2025-11-07 11:31
-
“维保”的无奈
发表评论: 国家实施注册消防工程师的考试是为了规范从业行为,提高行业水平。您当初听培训机构这个证书薪资待遇怎么怎么高,就难免会有心里落差了。您说的这些只是个别现象,不能否定整个行业。跟那些在救援过程中牺牲的战士比,咱们什么都不是。格局放大点,先努力提高专业技能,根据国家相关标准法规要求,做好维护保养的相关内容,保证项目消防设施运行正常,做好本职工作,别人也就检查不出来问题了。 目前消防维保行业从业人员水平也的确参差不齐,国家也在进行一系列改革措施,那些不满足要求的消防技术服务机构和人员会逐步被淘汰,行业会越来越规范化、专业化;我相信行业的发展会越来越好,您要是能够一直跟着进步,面包、牛奶都会随之而来的。 说的不好,请多担待!
2021-07-12 17:11
1
