消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表。意思是三种表中的任一种吗?

消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表。意思是三种表中的任何一种都合适吗?

一笑而过1 | 2025-10-25 15:29
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

周家斌 2025-10-27 09:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这是根据不同环境下(水池水位)选用的,主要是观测吸水管通水是否正常使用的,当吸水管堵塞或通水不流畅,可以通过此表来及时发现,负压或者压力下降来判断。不是随便安装任一种都可以的,

红色ID 2025-10-27 22:33  1 赞  0 踩 [回复] 举报

真空表、压力表同时具备或者真空压力表  

一笑而过1   回复: 红色ID2026-05-23 09:18

感谢回答

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL 2025-10-28 11:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

技术上允许三选一,优先推荐采用真空压力表‌,以确保系统安全及顺利通过消防验收。