综合考虑应该不少于2个,但找不到对应的依据

您好,LNG储罐区设置一个安全出口对吗?规范依据是什么?谢谢

静心123 | 2025-10-12 12:05
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

同同不同 2025-10-13 09:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

加油加气站么?有图纸么

消防网友68723 2025-10-13 09:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

GB50160,4.3.1 工厂主要出入口不应少于2个,并宜位于不同方位。
4.3.2 2条或2条以上的工厂主要出入口的道路应避免与同一条铁路线平交;确需平交时,其中至少有2条道路的间距不应小于所通过的最长列车的长度;若小于所通过的最长列车的长度,应另设消防车道

l龙的传人 2025-10-13 17:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你问的储罐区的安全出口    1.储罐区防火堤设计规范 GB50351-2014 > 3.1.7 每一储罐组的防火堤、防护墙应设置不少于2处越堤人行踏步或坡道,并应设置在不同方位上。隔堤、隔墙应设置人行踏步或坡道。

2.<液化石油气供应工程设计规范》(GB51142-2015)第5.2.3条中规定:液化石油气储存站、储配站和灌装站的生产区和辅助区应各至少设置1个对外出入口;当液化石油气储罐总容积大于1000m³时,生产区应至少设置2个对外出入口.

牛丫头消防课堂 2025-10-13 17:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

看看下面专业规范第7.2.5条规定,

6 应在防火堤的不同方位设置人行台阶或坡道,同一方位两相邻人行台阶或坡道之间的距离不宜大于60m。隔堤应设置人行台阶。