消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

防排烟机房处风管耐火极限

防排烟机房处2m范围内风管是否需要设置不小于2.0h耐火极限的防火包裹

消防网友49694 | 2025-09-28 18:58
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

罗马苏丹 2025-09-29 09:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施,且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限

李勤 2025-09-29 14:19  0 赞  0 踩 [回复] 举报

周家斌 2025-09-29 17:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要的。

潘天坤 2025-09-29 18:47  0 赞  0 踩 [回复] 举报

地下室风机房墙体一般是2小时耐火极限,地上屋面露天风机房墙体耐火极限一般是小于1小时

穿越防火隔墙处一般是设置不小于该墙体耐火极限的防火保护措施,具体要看穿越墙体的参数

同时提醒下,设备房排烟管道耐火极限是0.5小时,与风井连接段的2米范围内排烟管道耐火极限是1小时



关闭

关闭

手机APP下载