室外消火栓的运行压力不应小于0.14MPa,供水压力不应小于0.1MPa,这个运行压力和供水压力指的是静压还是动压?

室外消火栓的运行压力不应小于0.14MPa,供水压力不应小于0.1MPa,这个运行压力和供水压力指的是静压还是动压?

乌托邦01 | 2025-09-22 15:07
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

小唐12321 2025-09-22 15:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

运行压力是消火栓处静压,供水压力是消火栓打开使用达到流量时候的动压。

李勤 2025-09-23 17:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

运行压力:只管网正常生活用水时测试静压

供水压力0.1Mpa:就是动压