尊敬的各位专家:在消防控制室远程启动排烟风机,受不受风机控制柜处于手动或自动状态影响?谢谢

许志强 | 2025-09-18 08:02
请写下您的回答回答

回答 | 共8个

罗马苏丹 2025-09-18 09:15  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一般自动状态才能远程控制

许志强   回复: 罗马苏丹2025-10-19 13:52

现场施工方都这样做的。


  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL 2025-09-18 15:01  0 赞  0 踩 [回复] 举报

从安全角度考虑,肯定受风机控制柜处于手动或自动状态影响,打在手动状态,理论上只能就地现场风机控制柜处打开、关闭对应风机。

许志强   回复: EHS-DL2025-10-19 13:54

能给到一些具体的见解吗?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL   回复: 许志强2025-10-20 16:46

这是为了方便风机故障维修,将风机控制柜打在手动状态,远程控制信号不应该能控制风机运行的,远程控制一般在消控室,不清楚风机房维修状况,如此时电气还不能做到仅现场人员控制,那就有些危险啊。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

沉默 2025-09-22 10:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

自动才能,手动只能现场启动。不要以消防安全理由去压电气方面安全规范。

许志强   回复: 沉默2025-10-19 13:58

这与其他规范不冲突、不矛盾。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

沉默   回复: 许志强2025-10-23 16:46

反正现场手动,不能远程启动,这是为了安全考虑。我现场维修直接断电

  0 赞    0 踩 [回复] 举报