关于多边形长边长度的问题


长边长度可以按红色的计算吗,红色的长度刚好不到60m,如果不能按照这个计算防烟分区面积就超了。


小满满 | 2025-09-16 16:05
请写下您的回答回答

回答 | 共9个

小满满 2025-09-16 16:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

此为江苏省的项目,根据《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0》里面的条款:

多边形等房间的防烟分区,其长边长度按各自然边长的最大值确定。

可否按这条确定为红色边?

沉默 2025-09-16 16:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不行

牛疼 2025-09-16 16:59  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不能

chowah 2025-09-17 11:04  0 赞  0 踩 [回复] 举报

进深要按照最长边,从门开始计算

小满满   回复: chowah2025-09-17 14:12

好的,如果上、下两侧的窗户满足自然对流条件,长边长度可以按75m考虑吗

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

mshm 2025-09-20 16:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

两个山墙间距

小满满   回复: mshm2025-10-17 09:40

谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2025-09-22 16:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不能按红线,

小满满   回复: 李勤2025-10-17 09:33

好的

  0 赞    0 踩 [回复] 举报