消防控制室与监控室合用,是否可以放置监控用的UPS电池柜。

消防控制室与监控室合用,是否可以放置监控用的UPS电池柜。规范是否有要求。

蓝色的叶子 | 2025-09-14 17:46
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

牛疼 2025-09-15 08:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

没说不允许

李勤 2025-09-15 09:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范没说禁止,满足使用要求即可。

周家斌 2025-09-15 14:26  0 赞  0 踩 [回复] 举报

此处的UPS电池组较小,达不到电池室独立设置的标准,可以放置在消防控制室。前提是空间位置不要影响消防控制设备的安装空间要求。

sail 2026-08-13 15:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以,但是需要有明显间隔。